PDA

Näytä tavallinen näkymä : Onko maalämpöasiantuntijoita?



random5
05.04.2015, 16.44
Pienimuotoinen tilanne päällä.

Tulin pääsiäisen viettoon kotipaikalle lauantaina ja sain tietää, että talon maalämpöpumppu on epäkunnossa. Kyseessä on vajaat 2 vuotta vanha Oilon Geopro MH7. Aiemmin tällä viikolla lämpöpumppu oli jo oikutellut, ja eilen lauhdepumppu päästi sitten savut pihalle ja mylly seis. Lauhdepumpun sulake on lauennut, muut sulakkeet edelleen ok. Myös tuo "kaukosäädin" näyttää pelkkää erroria eikä näytä mikä siellä on tilanne. Putkimies pääsee paikalle vasta keskiviikkona.

Pytyssä on tämmöisiä tilanteita varten 6 kW sähkövastus, että lämmintä vettä saadaan myös lämpöpumpun ongelmatapauksissa. Kytkin on käännetty asentoon II (eli sähkölämmitys), mutta varaaja ei lämpene ollenkaan. Onko jollain valistuneita arvauksia, mitä pitäisi tehdä? Talo lämpiää nyt puu-uunilla, mutta suihkussa olisi kiva käydä ja ice bucket challengekin meni jo. :)

Maalämpöfoorumillekin yritin rekisteröityä, mutta sielläpä tunnukset aktivoidaan ylläpidon toimesta, joten kenties täältä saisi apuja nopeammin.

Janos86
05.04.2015, 18.49
https://docs.google.com/file/d/0B3W100JxN02UOFRWd3JZbGxRbGs/edit?usp=docslist_api



Tuollainen löytyy manuaalista

Alijohtaja
05.04.2015, 18.50
Etulevyssä oven takana on lämpötilan säätö,käännä 60 asteeseen.Katso onko ylilämpösuoja lauennut,löytyy siitä termostaatin vierestä.

random5
06.04.2015, 14.43
Alijohtaja: Eli onko se ylilämpösuoja tuon lämpötilasäätönupin oikealla puolella oleva kytkin T1? Mikään ohjekirja ei anna selityksiä noille joillekin nappuloille, esim. T1:lle.

https://www.dropbox.com/s/bu9d241lc7q4z2p/20150406_152017.jpg?dl=0

Alijohtaja
06.04.2015, 17.52
Kyllä on.Jos ei pysy päällä, luulen että on ilmaa lämmitysjärjestelmässä.

Alijohtaja
06.04.2015, 18.01
Ajattelin asiaa uudestaan. Eihän se voi lämmittää kun lauhdepumppu ei pyöri.Yritä saada sulake pysymään ylhäällä. Tarkista valkoisista nupeista tuleeko ilmaa.

random5
06.04.2015, 19.33
Ei ole ilmaa. Minä en oikein hiffaa millä tavoin se lauhdepumppu liittyy tuohon sähköllä toimivaan varajärjestelmään? Kun sulakkeen vääntää ylös, niin pumpun moottori alkaa kärytä. Eli se ei ole nyt ohjelmassa ennen kuin asentaja pääsee paikalle.

Alijohtaja
06.04.2015, 19.45
Se pumppu kierrättää sitä lämpöpumpun sisäistä vettä. Jos pumppu ei pyöri niin lämpö ei siirry kylmäpiiristä eikä vastuksestakaan.

haedon
06.04.2015, 20.33
Tossa toimintaperiaate MH-pumpussa ja lauhdepumpun Q2 on tosiaan pyörittävä, jotta sähkövastus K25 (tai siis virtauslämmitin lienee oikea termi) lämmittää:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4916.0;attach=968; image

random5
06.04.2015, 20.43
Kiitos selvennyksestä. :) Siispä odotellaan, että saadaan asentaja ja varaosat paikalle...